【门槽云车】乌东德水电站
  2020/11/27  浏览 1210 次

乌东德水电站右岸导流洞门槽埋件一期直埋施工

一、 工程概况

乌东德水电站右岸布置3条导流隧洞(21高,从左到右依次编为3#5#洞)。右岸3#4#5#导流洞进水口布置6道封堵门。3#4#导流洞门槽安装高程为:812.00846.00m,高34.0m,底坎高程为812.00m,孔口尺寸为8.25m×24.0m5#导流洞作为大流量辅助导流泄洪兼作向下游生态供水的建筑物,初期左、右两个孔口尺寸均为6.0m×16.0m,门槽安装高程为:830.00890.00m,高60.0m,底槛高程均为830.0m。右孔经改造后底槛高程变为838.00m,孔口尺寸变为6.0m×8.0m。右岸导流洞出口和电站尾水结合布置,从左至右布置4#6#三条尾水洞,其中3#4#导流洞出口与右岸电站5#6#尾水隧洞结合。每条尾水洞出口通过中隔墩分为2孔,6孔尾水出口。门槽安装高程为:800.00m849.00m,高49.0m,底坎高程为:800.00m,孔口尺寸均为8.25m×24.0m

二、 一期工艺

2014年初,时值乌东德导流洞过流前期,导流洞各项目施工均如火如荼推进。但导流洞进出口由于受地质影响,开挖进度略为滞后,门槽施工若采用传统二期施工方法,从工期上不能满足20145月底导流洞进口闸门下闸度汛,以及201411月导流洞过流要求,进而造成过流工期延误,引起巨大经济损失。为实现乌东德水电站导流洞闸门门槽快速施工,达到节省工期的目的,决定在右岸导流洞进口和尾水出口门槽安装中采用一期预埋工艺,门槽埋件一期预埋快速施工装置门槽台车。

三、 应用效果

右岸导流洞进出口12孔门槽安装完成后,对门槽进行整体复测,并逐孔进行试槽,均无卡阻現象,门槽埋件安装尺寸总体满足设计、合同及质量标准要求,施工质量可控,质量良好其安装质量得到了业主和质量监督部门的认可,分部工程质量评定均为优良。